xinmu 2010-05-05 08:18:31 | 河北省 其他专业 | 902查看 5回答
地下室外墙和柱子的 保护层如何确定??
一个很弱的问题问题补充: 要是想按图纸说明来, 应该看哪? 图纸上有一句话是,基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层是40MM。 这句话的具体意思是什么?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层是40MM。 这句话的具体意思是什么? 答:这句话的意思就是指基础主要受力钢筋即主筋的保护层厚度为40mm。
2010-05-05 11:11:56
-
根据平法规则,外墙如果是剪力墙的话就按剪力墙的保护层15mm,柱按30mm
2010-05-05 08:22:28
-
设计没有图书要求的,墙的保护层15mm,柱的保护层30mm 计算。
2010-05-05 08:25:08
-
剪力墙保护层15mm,柱30mm。 这样,你仔细看一下图纸说明或墙柱图旁的说明,纵向构件一般指的是墙柱。
2010-05-05 08:25:22
-
地下室是属于2类环境,保护层都要加厚,尤其是剪力墙外侧,一般剪力墙为20,柱子为30,剪力墙外侧做防水时要看设计,基础保护层40是指朝着土面,对天面只要20就可以了。
2010-05-05 17:29:52
-
柱子在地下室或露天环境下保护层相对室内时要厚 那在外墙处的柱子是属于室外环境还是属于室内环境啊 还是 柱子的内侧是室内 柱子的外侧就是室外 这样保护岑不同该怎样调啊?
-
河北03定额中地下室外墙的50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层套外墙保温吗?
这个地下室外墙的50厚聚苯乙烯泡沫塑料板只是保护卷材防水的保护层 我觉得不应该套外墙保温但也找不到相应子目,有更合适的子目吗 还是补充啊?
-
地下室墙面及筏板基础底防水见05j1地防2,外墙保护层为20厚1:3水泥砂浆
地下室墙面及筏板基础底防水见05j1地防2,外墙保护层为20厚1:3水泥砂浆,这个该怎么套定额?详细说一下都套哪几项?谢谢各位了
-
地下室外墙墙筋的接头位置在11G101中有详图,但没说清边缘构件是否按此详图做,请高人指点!问题补充:我说的构件是外墙的边缘构件
-
地下室外墙和人防墙支模时,预埋在墙体内的拉结螺杆,费用怎么计
地下室的外剪力墙采用止水螺杆加固模板,人防墙采用防暴螺杆加固,在河北,工程费用是按实结算,在浙江怎么计算? 按措施费?还是管理费在内?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看