江城浪子 2010-05-05 09:23:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 341查看 2回答
钢筋2009板钢筋
在我这工程里面,现浇板的钢筋在用单板-xy向布置的时候(我用的双网双向),但布置是提示钢筋必须布置在板的范围内,怎么回事呀?急急急!!! 谢谢专家的指导
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有两种可能:1、用画线布置,画线时超出了板的范围;2、选择多板布置,板与板之间存在空隙,对空隙的处理,将界面拉大,把这个空隙补画上板。
2010-05-05 09:32:49
-
你好:有的地方没画好板吧?图纸要求是单层双向的,你不能用双网双向来布置。
2010-05-05 09:33:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看