• 墙体钢筋算量

    抗震列度为7度,是砖混结构,是否要算墙体内的拉结筋,而设计说明上只是给出“墙体与框架柱、构造柱连接处,墙体转角处均必须沿墙高度方向设置2根一级钢筋,直径为6mm拉结筋进行锚固拉结”。在墙的定义时我遇到了“横向短筋”,不知道是什么钢筋,这个说明是否属于砌体加强筋的范畴,还是属于在墙体定义时的“横向短筋”的范畴。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据说明应该是设置砌体加筋,不需要定义“砌体通长加筋”和“横向短筋”属性,而是另外定义砌体加筋构件进行绘制。

    2010-05-11 10:10:08 

  • 这个说明是属于砌体加强筋,未涉及到横向短筋,可使其内容为空即可。 需要算墙体拉结筋不用算横向短筋,因为图纸未要求。横向短筋一般就是和墙面垂直的钢筋。 布置负筋时按梁按板或按墙布置不存在什么原则问题,而是因地制宜,按什么好布置就按什么。当板是按双层双向布筋时才计算马蹬筋。马蹬筋可以在板里定义它会根据布筋情况自动计算。

    2010-05-05 09:59:28 

  • 答:砖混结构也是要设置拉结筋的,在有构造柱的转角处或平直处都是要设置两根直径6的拉结筋,可以在墙构件中的砌体加筋中按图纸设置的钢筋长度设置拉结筋,然后再分别在构造处点击拉结筋即可。

    2010-05-05 10:02:59 

  • 你遇到的这个钢筋是墙的属性中用来设置整个墙都有配钢筋的情况,根据你说明的是要设置墙体拉结筋用砌体加筋来定义设置。

    2010-05-05 15:39:40 