• 筏板主筋里的面筋与底筋布置范围都一样,计算出来面筋怎么比底筋少那么多?

    筏板主筋里的面筋与底筋布置范围都一样,计算出来面筋怎么比底筋少那么多?

    问题补充:里面没有暗梁,按理布置的时候应该是上下两层钢筋长度一样啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    利用编辑钢筋按钮检查一下钢筋计算公式,看下大致计算数据有没有出入,锚固、搭接这些细微的部分。好好检查一下。

    2010-05-05 13:34:14 

  • 你按F11看一下详细的计算公式,看到底差在了哪里,找到症结所在。

    2010-05-05 13:17:55 

  • 这是由于在筏板边弯折情况不一样。主要是差在这里。

    2010-05-05 13:03:51 

  • 你好:主要是由于有暗梁时,上筋设置了梁内主筋通过,软件还是没有通过,断开后锚固算的。从三维里可以看到。

    2010-05-05 13:08:25 

  • 这个不是范围的问题,而是节点底筋与面筋的弯折设置在图集中的要求是不一样的,所以会有差距的 注意检查你的受力钢筋属性中钢筋直径和间距设置的是不是有误差

    2010-05-05 13:08:46 

  • 如果有梁或基础梁的话,就有可能出现这种情况,软件默认的是面筋扣除平行梁,底筋可以不扣减,可以仔细查一下

    2010-05-05 17:20:00 