• 关于照明配管配线的问题,请给予解答,谢谢。

    例:我方安装DN20穿线管100m,然后向穿线管里穿三根BV-2.5导线,也就是那么我在套定额时怎么套: 疑问如下: 1》在算穿线工程量是算穿了2.5平方的BV导线300米线呢?还是算穿了7.5平方的BV导线100米呢? 2》主材我该怎么计?是计BV-2.5导线300米呢?还是BV-3*2.5导线100米呢? 如能给以解答小弟不胜感激。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1》在算穿线工程量是算穿了2.5平方的BV导线300米线呢?还是算穿了7.5平方的BV导线100米呢? 2》主材我该怎么计?是计BV-2.5导线300米呢?还是BV-3*2.5导线100米呢? 1》在算穿线工程量时,是算穿了2.5平方的BV导线300米(另应加相应的予留长度的量),管内穿线是按单根长度计算工程量的, 2》主材应是BV-2.5导线第一项套定额后出来的量(它含有损耗的,300米另加损耗量)

    2010-05-05 17:06:09 

  • 1、是2.5平方的BV导线300米; 2、主材同样也是2.5平方的BV导线300米。 多了解一下安装定额技术交底和预算方面的教材吧。

    2010-05-05 15:36:44 

  • 应该分为以下几项: 1、DN20穿线管100m 2、2.5平方的BV导线300米 3、主材BV-2.5导线300米

    2010-05-05 15:39:06 

  • 1. 应该套BV-2.5MM2管内穿线300M。主材是计算BV-2.5的300M的单价。因为定额内的管内穿线是按单线路长度,另外主材单价在定额子目的主材栏输入单价既可,单实际在定额内自动生成时,把损耗量也是自动进入了的。例如:BV-2.5的照明穿线的工程量是100M时,在子目内会是计入116M的价格。

    2010-05-05 15:44:37 

  • 不是写得很清楚吗!穿3根2.5平方的线。所以就要穿2.5平方线的线,数量自然要乘3了,不过不止是300米,因为你要有预留的长度。

    2010-05-05 15:52:59 