13604112780 2023-07-07 08:53:15 | 辽宁省 安装施工安装算量GQI | 210查看 3回答
消防配线
请问老师们,强电系统图和消防图给的线型不一致,这两种线都要连到280度阀吗,还是图纸有问题
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
上边是电源线,下面是连锁控制线。
2023-07-07 08:56:02
-
实际以消防电图纸线型为主,强电图纸不计算
2023-07-07 09:20:56
-
按消防图纸走+1