英子 2010-05-05 22:16:09 | 河北省 其他专业 | 938查看 6回答
是否一个风机盘管接一根冷凝水管??图纸中有重叠部分按一根还是分开??
None
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们是专门做空调项目的,风机盘管等夏季制冷设备都有冷凝水管的,一台设备就是一根,然后设置适当的坡度直接排至卫生间,或则几根设备的凝水管汇合后排至室外或则设置立管排至下水道,这些在设计图纸上基本上能看到。平面图纸上有重叠你可以看系统图,那里应该很详细的,供你借鉴
2010-05-06 07:01:32
-
是否一个风机盘管接一根冷凝水管??答:是的。
2010-05-05 22:27:08
-
应该是这样的吧一个风机盘一个冷凝水管
2010-05-05 22:30:21
-
嘻嘻,你说的图纸中的重叠部分其实就是一根冷凝水管,你说的一台风机盘管接一根冷凝水管也没错,但准确的说应该是一台风机盘管有一个冷凝出水口,多台风机盘管的出水口是可以汇至一根冷凝水管出户的,而不需要单独出户
2010-05-06 08:32:35
-
一台风机盘管是接一根冷凝水管。多台风机盘管时也是各自接一根支管并汇至冷凝主管的。
2010-05-06 08:19:48
-
一般是一台风机盘管接一根冷凝水管,多台机汇总后排至出水口
2010-05-05 23:48:28