• 在线提问问题,广联

    问题,广联达软件算柱子筋应该在首层或基础层总有一层是有钢筋连接接头相互错开的,可软件里面每一个楼层都是露出500,但是我们现场做是要错开接头的,在03G101-1图集36页楼面露出500是对可是柱子筋是要错开接头,一根是500另一根应是500+35d ,为什么那个错开接头35d在广联达无法识别算呢,而且在布筋分析表上也看不出有区分有错开的图示,全部一刀切都是500齐过的呢?那样的算法那不是这个软件是不是跟现场做法有误差,而软件算也算不出一个跟手工算出一样一个正确相对比的量?【况且以后甲方要求用广联达软件结算,柱,梁板。如果按软件里这样算的话那不是要亏本啦】
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好! 目前GGJ2009中是没有处理柱纵筋按比例错开的。只是在计算柱箍筋个数时,考虑了纵筋的错开。这个我们在以后是会处理的。现在如果是查看整个工程中柱的钢筋量,则没有考虑错开不会对钢筋量造成影响。因为错开只是影响了接头的位置。如果是查看某一层的钢筋量,则没有错开是会造成一些影响。另外,软件主要是处理预算时的工程量。在实际工程中,会有钢筋在施工中的损耗,以及一些情况的做法,因此软件的计算是会和实际的用量有一定误差。但如果是手工做预算的话,软件的结果和手算是不会有很大误差的。