• 钢筋2009中,墙标高不连续,如何解决?

    我在钢筋2009中设置了飘窗侧墙,底标高为层底标高+0.55,顶标高为层顶标高-0.4,在汇总计算时,总出现出错信息,说是本层与下一层墙同一位置标高不连续,这个问题如何解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是否退出调整选择否,继续计算即可,不影响计算结果

    2010-05-06 10:57:55 

  • 这个可以通过连续标高,然后没有墙体标高位置布置墙洞这样可以不出现这个问题

    2010-05-06 10:49:46 

  • 答;如果实际况是这样,那么你直接点击"否"即可汇总计算.但需要注意一点,我建议你点击"是"一次,查看提示错误中是否还有其它部位的墙体构件,如果没有,重新汇总计算,点击否即可.

    2010-05-06 11:07:21 

  • 可以建立两种名称不同的墙,按不同标高分别绘制墙体,然后相减得到。

    2010-05-07 09:34:43 

  • 楼层中间 如果存在 栏板柱、矮墙等,标高设置为与图纸一致,汇总计算时,都会跳出标高不连续的对话框,应选择否,计算完毕后,看下查看钢筋量中,是否正确。

    2010-05-07 09:46:46 

  • 如果实际就是不连续的,汇总计算出现提示就选择否不退出调整继续汇总就行了。

    2010-05-06 10:28:42 

  • 如果实际就是不连续的,汇总计算出现提示就选择否不退出调整继续汇总就行了。dui

    2010-05-08 08:04:26 