• 关于配电柜拉电缆到楼层总配电箱问题

    一个楼层的配电箱需要从低压配电柜拉两条电缆的吗?图纸总说明写着从低压配电柜拉一条ZRYJV-4*150+1*95电缆到该楼层总配电箱,但该楼层的配电系统图又标注着拉一条WDZ-YJY-1kV-4X70+1x35-MR电缆到该总配电箱。这是设计标注错误了吗?还是说就是拉两条电缆到该配电箱?配电系统图总说明

    2023-07-10 08:51:56 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    4*70进入的箱子是照明总箱9AL,

    4*70是从9AP出来的,9AP是楼总配电箱,9AL是9AP的下级箱


    设计没错

    2023-07-08 17:31:37 

  • 拉到不同箱子一定不同电缆,电表箱的进线是WDZ-YJY-1kV-4X70+1x35-MR

    2023-07-09 08:47:32 