winsondch 2010-05-06 12:22:05 | 广东省 土建算量GCL2013 | 3552查看 2回答
广联达剪力墙柱抹灰问题!!!
两个图是相同的剪力墙柱,只是方向相反,但后者计算结果不行。大家在做剪力墙柱中有什么更好的方法?后者画到柱中,软件有时计算得准,有时计算不准!令人费解! 图1,图2的计算式:墙面抹灰面积=1.5<长度>*5.5<高度>+0.79<加柱外露面积(抹灰)>-5.225<扣柱贴墙面积(抹灰)>=3.815m2 墙面块料面积=1.5<长度>*5.5<高度>+0.79<加柱外露面积(块料)>-5.225<扣柱贴墙面积(块料)>=3.815m2 图3、图4的计算式: 墙面抹灰面积=0.55<长度>*5.5<高度>+9.343<加柱外露面积(抹灰)>=12.368m2 墙面块料面积=0.55<长度>*5.5<高度>+9.343<加柱外露面积(块料)>=12.368m2
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙暗柱不用单独定义,因为暗柱是剪力墙中钢筋加强部分,属于剪力墙,但是突出剪力墙暗柱的突出部分用构造柱定义并绘制,这样你布置房间装修中墙面抹灰的工程量计算式就准确了
2010-05-06 12:33:09
-
你好! 根据你的图和描述,我认为你在设置构件时,前后设置的构件不同,抹灰依附的构件不同,算出来的工程量就会不同了,你可以对比一下你自己的图示和计算公式; 这里的出来办法是把暗柱部分的墙按墙画,暗柱全部删除不用了,这样你再按墙材质画墙面抹灰就是一样的工程量了,你试试就知道了。
2010-05-06 17:05:41
-
你好,我想问下,图形算量当中,我的暗柱跟剪力墙是分别布置的。然后现在我在布置抹灰的时候,布置在剪力墙上的抹灰为什么有些会把旁边的暗柱抹灰一起算进去,有些不会把旁边暗柱的抹灰一起算进去。
-
例如:剪力墙柱表里这样表示的GDZ1柱,我在2008图形里定义的时候可以在"构造柱”里定义并画图吗?这个剪力墙柱属于构造柱吗?我看它写的GDZ1(构造端柱1)这样理解对吗?
-
大家好,如图广东定额区分剪力墙和异形柱,那我这张图单独存在的墙厚200长1475,是不是清单应该套矩形柱?定额套剪力墙还是什么?请各位老师指教。问题补充:说错了,是清单套短肢剪力墙
-
剪力墙与暗柱的模板计算能分开计算吗?要是将计算规则设置为柱不扣墙模板,墙扣暗柱模板,这样会不会暗柱和剪力墙相交的一面就没有扣减,请教各位高人帮我解决这个问题,谢谢!~
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看