heartup 2010-05-06 15:43:45 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 605查看 7回答
关于剪力墙水平筋
图纸中说注 :墙体水平筋作为连梁腰筋在连梁范围内拉通连续配置,连梁高度>700mm时,若墙体水平筋小于A10-200时,改为A10-200,请问软件中如何设置墙体水平筋在通过连梁时能拉通计算,而不是断开的,谢谢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个要剪力墙通长布置,然后在连梁下部根据层高和连梁所占高度定义门窗洞口绘制上去,然后在门窗洞口上点布连梁,这样,剪力墙水平钢筋就连续通过连梁侧面了
2010-05-06 15:46:46
-
软件在计算剪力墙水平钢筋的时候,默认的就是连续计算的。
2010-05-06 15:44:44
-
这个必须要在画完连梁后在在连梁的部位用墙补上
2010-05-06 16:01:25
-
1.将墙画通,然后在墙上布置洞口,将连梁布置在洞口上面,这样才能与墙的水平钢筋连通. 2.若是连梁不是布置在墙内,那连梁的腰筋就要按洞口加两侧的锚固了.
2010-05-06 16:03:04
-
只要连梁侧面钢筋不输入,剪力墙水平筋就会连续通过。
2010-05-06 16:12:04
-
就在连梁构件的“属性编辑框”中的“拉筋”栏输入。
2010-05-06 15:47:26
-
答;如果连梁的侧面钢筋是剪力墙的水平钢筋时,你只需要输入拉筋,计算连梁高度范围所占拉筋的排即可。如果连梁的侧面钢筋与剪力墙的水平钢筋不同时,你需要梁构件中的“其它属性”侧面钢筋输入剪力墙的水平钢筋,以及连梁构件中的拉筋。
2010-05-06 16:54:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看