山大王 2023-07-10 16:19:18 | 湖北省 安装 | 422查看 1回答
高层电梯电缆计算问题
高层小区,电梯电缆起点在地下室配电房,终端在高层屋顶电梯机房,电缆在桥架内敷设。计算公式如下:低压柜内预留(柜体长宽预留+电缆头预留)+长度+长度*敷设松弛系数+配电箱长宽+电缆头预留。问题1:计算式有问题吗?有需要补充的吗?问题2:工程量计算规则提出电梯电缆与电缆架固定点,每处+0.5m,此处工程量如何计算?问题3:一根电梯电缆从地下到地上,电缆无间断,是否使用竖井内通道电缆敷设定额?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、配电室中,电缆是走电缆沟还是配电柜顶部进出线?走电缆沟的话还要计算电缆沟的高度。
2、是否给出了有几处固定点?可以考虑每层一个固定点。
3、适合采用室内电缆敷设。竖井一般是指室外电缆井。
2023-07-10 16:27:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看