Jack 2010-05-07 09:04:35 | 湖南省 计价软件GBQ4.0 | 1120查看 4回答
暗柱、独立柱、与剪力墙,如何套定额好?
独立柱一般是套矩形柱定额 暗柱,平时算量都是从钢筋导入图形,暗柱构件会单独区分开来。 在现场,暗柱与剪力墙都是一起支模现浇,那么暗柱是不是应该套剪力墙的定额呢? 还有,在软件里将暗柱套上剪力墙定额子目,代码选择mbmj得出的工程量为0,该怎么办? 我想要把暗柱的砼与模板都当成剪力墙的,要如何处理比较好??
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱也套剪力墙定额。暗柱和墙宽不同时也套剪力墙的相应定额,但是我建议你最好在图形里不要导入暗柱,因为都套剪力墙定额,但是模板会多算剪力墙和柱相接的位置。所以最好把暗柱用剪力墙补齐。
2010-05-07 09:26:52
-
你所提出的问体独立柱应单独套取矩形柱定额子目。暗柱在结构上仅为剪力墙的加强构件,在钢筋软件中计取钢筋用量。但在将钢筋图形导入2008图形算量软件时不需导入,只需导入剪力墙的图形即可,这是因为图形算量软件仅需计算剪力墙的工程量。如你已将暗柱导入只需将它删除即可。
2010-05-07 09:27:06
-
答;对于间暗柱构件是剪力墙结构中的加强部位,暗柱,连梁,暗梁的砼梁是并入到剪力墙砼进行计算的.对于暗柱中的工程量你可以通过墙的计算规则置并入到剪力墙工程量中,但是比剪力墙截面宽的构件套用异形柱及异形柱的模板,计算规则的设置如下图:
2010-05-07 09:31:22
-
暗柱从钢筋导入到图形中的时候,不要导入了,暗柱应该按照剪力墙计算。
2010-05-07 09:27:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看