• 过梁、构造柱这些构件需要计算超过模板吗

    现浇混凝土梁、板、柱、墙、楼梯是按支撑高度3.6m以内编制的,如遇斜面结构时,柱分别按各柱中心高度为准;墙按分段墙的平均高度为准;框架梁按每跨两端的支座平均高度为准;板(含梁板合计的梁)按高点与低点的平均高度为准。大于3.6m时,另按超过部分模板接触面积套用相应模板超高支撑增加费定额;超过6米的按6米以内与超过6米的工程量分开套用相应定额。支撑高度按每增加0.5m计算一个增加层,不足0.5m按0.5m计算。


    这句话中的梁、板、柱、墙,是否包括过梁、构造柱这些

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不计算。过梁,构造柱,圈梁等二次构件依附于墙,也无支撑体系,砌体需要计算超高,所以二次构件不再计算超高。

    2023-07-12 01:15:57 

  • 包含,过梁和构造柱一样要计算模板超高。

    2023-07-11 22:33:34 

  • 不计算超高

    2023-07-11 23:41:42 

  • 不计算超高.

    2023-07-12 05:27:34 