guxuan 2010-05-07 13:23:52 | 甘肃省 其他专业 | 1922查看 5回答
120厚的板需设马蹬筋吗
120厚的板需设马蹬筋吗?比如两头弯折够支撑的话还需要马蹬筋来支撑上面两排钢筋吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要,板都要设马凳。两端弯折,中间也必须要支撑。 马凳筋的根数计算 马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距。 如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度计算 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm
2010-05-07 13:25:49
无论其板的厚度是多少,只要有板面钢筋就要设置马凳筋。2010-05-07 13:29:24
120厚的板需设马蹬筋吗?比如两头弯折够支撑的话还需要马蹬筋来支撑上面两排钢筋吗? 按受力筋分析:有底筋、无面筋的,不设马镫 负筋情况:伸过墙、梁边外500以上,设马镫筋 马镫筋一般间距为1米 X 1米成梅花状设置.2010-05-07 13:52:57
这个要根据具体的施工组织设计方案来确定是使用钢筋做的铁马镫,还是现在比较普片使用的成型混凝土块马镫。2010-05-07 13:41:03
如果板的宽度大于500,为了防止施工踩倒,就要设马镫筋。2010-05-07 13:30:39
其他类似问题 查看更多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看