闲云 2010-05-07 16:25:36 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 486查看 9回答
GGJ2009中不同墙厚按操作为什么无法合并
我是利用的一个构建定义后分别绘制的两段墙体,先绘制的一段墙为200,在后绘制的一段墙中修改为300,平齐后按合并钮进行合并,但软件提示合并失败,请哪位能动支招,谢谢!问题补充:关于不同墙厚合并计算钢筋的问题,GGJ2009的新特性视频中是专门讲了的呀,但我是按照操作的,就是不行,难道是我操作错误,请能详细讲解操作步骤.谢谢! shunjiandemeng女士,你的回复正是我操作的结果,,但我要解决的是在一边平齐通长钢筋的计算问题,谢谢! 刘栋伟先生,我看到你的回复,我不解的是,我是在同平面绘制的,构件分段作两次绘制,第一次绘制的构件属性定为200,然后在第二次绘制的墙属性中修改为300(这是我在教材中看到介绍的),使用合并钮后,提示失败,此问题现在仍未解决。我要解决的是在不
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
对齐以后,两道墙的中心线就不在一条直线上了,所以软件就合并不了 要想中心线在一条直线,就调整300厚墙的中心线,更改成一边是100,另外一边是200 我试过了,可以合并,如图。 我的软件版本是GGJ11.1.1.528 第一张图片中墙属性里面墙厚下面有一个轴线距左墙皮距离,绘图的时候需要注意绘图方向。
2010-05-11 08:53:06
-
不同墙厚不可以用合并,可以利用图形里的分层墙绘制,钢筋立面不可以
2010-05-07 16:30:17
-
只能分两断墙画。
2010-05-07 16:34:10
-
不同厚度的墙体是无法合并的
2010-05-07 16:38:52
-
答;不在同一平面内墙构件不能合并.对于这种情况,300墙的一面垂直构件需要锚固,而200墙下面墙的垂直钢筋需要锚固,你只需要正确的输入剪力墙的钢筋信息,软件会正确的计算钢筋量的.
2010-05-07 16:40:18
-
我试过了 如果你不选择平齐 就可以合并 如果选择平齐 就是不相接构建件 就不可以合并 希望能帮助你
2010-05-07 16:37:52
-
不同墙厚不可以用合并,可以利用图形里的分层墙绘制,同一构建可以合并
2010-05-08 08:01:53
-
不同厚度的墙不能合并。
2010-05-10 17:00:30
-
对齐以后,两道墙的中心线就不在一条直线上了,所以软件就合并不了。
2010-05-10 18:18:59