• 板负筋的分布钢筋布置的问题

    120厚的板,一层中板受力筋为双层双向;二层中板受力筋为底筋。 那么在布置负筋的时候,一层中的负筋是没有分布筋的,而二层中的是有分布筋的。 但是无论怎么设置,120后的板的负筋,都是有分布筋的。 我应该如何处理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 布板负筋时,在属性中分布钢筋不输入就可以.如下图.把分布筋删掉,就不会再布分布筋了

    双层双向

    2010-05-07 21:36:12 

  • 板负筋的分布钢筋的规格和间距,可以在“工程设置--计算设置---板”中的第三项进行设置。 “仔细看我的提问了么?”也不知道你说的是什么“分布筋”,上面的解释是板面支座负筋的分布筋。 一层的双层双向钢筋,都用“受力筋”分别定义底筋和面筋,面筋也就不必用负筋定义; 你所说的二层“分布筋”就不好理解是那个位置,或者说是什么钢筋啊,如果说的是板底筋长向的分布筋,那它同样是用“受力筋”定义,如果说的是“板负筋”的分布筋,在属性编辑框中将“分布钢筋”下拉选择“无”即可。

    板负筋

    答疑解惑

    2010-05-07 21:37:27 

  • 刚试过,如果是双层双向的钢筋布置形式,就不会出现负筋的分布筋。 有可能是有上部钢筋,但是单向布置的,这样才会有分布筋。 检查一下是不是单向的上部受力筋。 负筋是通长在板边布置,承担板边的负弯矩。 附加筋是,局部受力要求增加的钢筋。

    2010-05-07 21:50:24 

  • 可以在构件中删除分布筋这样才不会计算的/

    2010-05-07 21:58:00 

  • 你好:分布筋在工程设置里设置,不同板厚的都能设置。双层双向的板配筋软件不会再布置分布筋了,请看我的设置: 要修改分布筋的信息必须先在工程设置里修改,否则是改不了的。 支座负筋就是人们常说的盖筋,附加钢筋有几种说法:局部加强下筋、后砌墙下加筋、等等。 后砌墙下加筋不要画,汇总后只要在编辑钢筋里加上,或者在单构件里输入也行,只要达到目的就可以了。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-05-07 21:58:15 