ll298787 2010-05-07 21:33:14 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1354查看 5回答
板负筋的分布钢筋布置的问题
120厚的板,一层中板受力筋为双层双向;二层中板受力筋为底筋。 那么在布置负筋的时候,一层中的负筋是没有分布筋的,而二层中的是有分布筋的。 但是无论怎么设置,120后的板的负筋,都是有分布筋的。 我应该如何处理?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
布板负筋时,在属性中分布钢筋不输入就可以.如下图.把分布筋删掉,就不会再布分布筋了
2010-05-07 21:36:12
-
板负筋的分布钢筋的规格和间距,可以在“工程设置--计算设置---板”中的第三项进行设置。 “仔细看我的提问了么?”也不知道你说的是什么“分布筋”,上面的解释是板面支座负筋的分布筋。 一层的双层双向钢筋,都用“受力筋”分别定义底筋和面筋,面筋也就不必用负筋定义; 你所说的二层“分布筋”就不好理解是那个位置,或者说是什么钢筋啊,如果说的是板底筋长向的分布筋,那它同样是用“受力筋”定义,如果说的是“板负筋”的分布筋,在属性编辑框中将“分布钢筋”下拉选择“无”即可。
2010-05-07 21:37:27
-
刚试过,如果是双层双向的钢筋布置形式,就不会出现负筋的分布筋。 有可能是有上部钢筋,但是单向布置的,这样才会有分布筋。 检查一下是不是单向的上部受力筋。 负筋是通长在板边布置,承担板边的负弯矩。 附加筋是,局部受力要求增加的钢筋。
2010-05-07 21:50:24
-
可以在构件中删除分布筋这样才不会计算的/
2010-05-07 21:58:00
-
你好:分布筋在工程设置里设置,不同板厚的都能设置。双层双向的板配筋软件不会再布置分布筋了,请看我的设置: 要修改分布筋的信息必须先在工程设置里修改,否则是改不了的。 支座负筋就是人们常说的盖筋,附加钢筋有几种说法:局部加强下筋、后砌墙下加筋、等等。 后砌墙下加筋不要画,汇总后只要在编辑钢筋里加上,或者在单构件里输入也行,只要达到目的就可以了。
2010-05-07 21:58:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看