litao1 2010-05-08 11:07:42 | 四川省 其他专业 | 1913查看 8回答
柱子的钢筋从基础底-2.5米处要算到士0.00,另外在士0.00处设锚固
请问?框架柱的柱子在士0.000就没有了,柱子在士0.00以下高1米, 在计算钢筋里柱子画到士0.000处,柱子的钢筋量不准确,如何处理。柱子的钢筋从基础底-2.5米处要算到士0.00,另外在士0.00处设锚固,士0.00以上是钢结构
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件可以处理的,柱子插筋应该插到底是没错的,你的意思就是让柱子在正负零处收顶,你在定义柱子的时候,标高定义好后,在主筋前加上*号,这样软件就会封顶计算了。
2010-05-08 11:19:34
-
回答:在软件中如果只有基础时,如果首层没有柱时,在软件中柱钢筋只能计算到基础的顶,顶到正负零这位置的钢筋是不计算的,因为软件考虑的是一个整体关联性,那么在软件中如何处理呢,可以把软件中首层的层高设置高度0.001M,然后将基础层的柱复制到首层,那么软件在计算时就会算至正负零了,但会多算1mm,总体来讲也还是满足要求的。柱钢筋封顶锚固在钢筋前加#号设置。
2010-05-08 11:13:45
-
将属性里设置插筋改成纵筋锚固,重新汇总就可以了!
2010-05-08 11:14:47
-
答;你可以利用"独立基础"构件的"独基础参数化单元"构件中有"带短柱相应构件,你不需绘制框架柱构件,直接利用独立基础计算就可以了.如下图:
2010-05-08 11:29:04
-
在计算设置中可以进行设置的,让软件来按照你的意愿来进行计算。
2010-05-08 11:29:59
-
柱子的钢筋从基础底-2.5米处要算到士0.00,在“计算设置”中的柱中第15项设置为将柱钢筋“伸入基础底再弯折”即可,另外在士0.00处设锚固可以中“节点设置”中相应项进行设置即可;其实一般情况下及常用作法就按软件默认的计算规则计算就行了,如果需要进行修正再进行修正
2010-05-08 11:19:15
-
可以在计算设置里该!!
2010-05-08 12:26:22
-
1、建立一个地下室层。其层高为基础顶到士0.000。 2、在计算设置中进行下图的设置。 3、汇总计算后,可以出现想要的结果。
2010-05-08 11:19:54