• 如何判别WKL、KZ封顶锚固长度?

    顶层(十二层)上部有局部的机房层,顶层上部外侧周圈有花架梁(KL)、无板,外侧KZ伸至花架梁底,有以下几个问题请前辈们指教,谢谢。 (1)上部没有机房层的顶层梁是否为屋面框架梁(图纸中机房层为WKL,顶层为KL)? (2)花架梁处KZ钢筋的封顶是否按边角柱封顶设置。(软件识别按中柱处理) (3)图纸说明中要求端柱按KZ构造措施处理。软件中端柱在顶层如何判别边角柱,是否只能手动修改钢筋锚固长度。

    封顶锚固

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:》》》一、是屋面框架梁,图纸标注不标准。二、花架梁按边角柱处理,当软件识别不正确时手动修改,方法是加星加井。三、端柱按KZ构造是改用框架柱定义并布置。