洋吼 2023-07-15 20:10:36 | 江苏省 安装 | 207查看 2回答
管道吊顶内明敷
层高4.5m,安全灯门上0.2m安装,门高3.7m,没说吊顶高度,只有前面桥架标注说梁下及吊顶内固定,然后按0.7m算的,然后现在算安全灯吊顶内明敷,4.5-3.7-0.2-0.7=-0.1m了,这怎么处理
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是你这样的话,那么门是开不开的呀,还有具体的看看梁的高度确定
2023-07-15 22:59:24
-
按设计施工
2023-07-16 08:29:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看