  • 已采纳
    答:造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件, 相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致 计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按 照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下 层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了. 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按 照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的 计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开, 将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。 选中提示计算为负的柱同位置的下层柱,属性--其它属性--计算设置 --抗震柱纵筋露出长度,修改露出长度为较小值,使计算值大于0即可

    2010-05-08 13:53:38 

  • 这是由于柱的截面过大,造成预留插筋计算错误。 插筋的预留长度的公式,是MAX(柱的层间净高的1/6,500和柱长边尺寸),由于柱的截面过大,所以出现超过层高,出现错误。

    直筋

    2010-05-08 13:53:16 

  • 基础层不画柱子,把首层柱子的底标高调整到基础顶标高,在计算就好了。

    2010-05-15 10:42:08 

  • 是不是没画基础先画的柱子啊,如果是这样的话,没有基础柱子钢筋是没有的,因为软件无法找到基础来计算柱伸基础钢筋。

    2010-05-08 14:27:27 

  • 是哪层的直筋长度的计算结果为0?

    2010-05-08 13:42:12 

  • 柱筋长度计算小于零的修正方法: 答:造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了. 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。

    2010-05-08 13:58:01 