• 关于墙高问题

    08清单中墙体工程量计算规则中描述到: 墙高度: a. 外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。 b. 内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加200mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。 那么请问: 1. 外墙:什么是檐口天棚,能否以图示?什么情况下是属于有屋架且室内外均有天棚者,为何要加200mm,能否以图示?无天棚者者是指室内无天棚还是室外无天棚,还是指室内外均无天棚,能否以图示?为何要加300mm?出檐宽度是什么意思,能否以图示? 2. 内墙:为何内墙无屋架者算至天棚底另加200mm?什么是楼板隔层,为何要算至楼板顶而不是楼板底?

    问题补充:请尽量以图示,比较直观,谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 那么请问: 1. 外墙:檐口天棚、有屋架且室内外均有天棚见图,因外墙需要向上再砌200mm将梁下弦围住加以固定,所以加200mm,如图,无天棚者者是指室内、室外均无天棚,图中檐口天棚与室内天棚均没有,因室内外无天棚时,外墙至屋面板处需要封闭,否则,室内外是连通的,所以要加300mm,出檐宽度见图。 2. 内墙:因天棚龙骨需要在内墙上放置固定,所以内墙无屋架者算至天棚底另加200mm,层与层之间有各种混凝土板相隔,既为楼板隔层,因计算规则规定“不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。”所以要算至楼板顶而不是楼板底。 你讲的,对于外墙,室内有天棚,而室外无檐口天棚的情况,这种情况下应按照无天棚的规则加300mm计算。现在这种结果很少(瓦屋面、一层、全部为砖砌体),知道就行了,不必要下很大功夫来研究。

    屋面板

    2010-05-09 09:38:56 

  • 檐口天棚就是屋面板天棚,有屋架就是指有天棚吊顶

    2010-05-08 15:53:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!