• 绝热工程

    定额说明中

    6、阀门绝热、防潮和保护层计算公式:

        V=π×(D+1.03δ)×2.5D×1.03δ×1.05×N

        S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N

    7、法兰绝热、防潮和保护层计算公式:

       V=π×(D+1.03δ)×1.5D×1.03δ×1.05×N

       S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N

       式中:D—直径;

       δ—绝热层厚度;

       N—层数;

       1.03、2.1—调整系数

    问题1:N是表示阀门或法兰个数,还是保温的层数?δ表示保温的每层厚度,还是总厚度?分三层保温,每层20mm厚,如果N表示是层数,那δ就是保温的分层厚度,即δ=20mm?如果N表示是个数,那δ就是保温的总厚度,即δ=60mm?

    问题2:法兰保温层计算公式,是表示1个法兰,还是1副法兰的工程量?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    N是表示阀门或法兰保温层数,δ表示保温是总厚度

    法兰保温层计算公式,是表示是1副法兰的工程量


    首次提交 2023-07-17 15:10:42  最近修改2023-07-17 15:12:14 (修改过1次)