• 含有压顶和构造柱的栏板怎么套定额?(广东定额)

    请问下面两种做法那种正确?广东定额套法 1、含有压顶和构造柱的栏板怎么套定额?例如砖墙1000mm高,压顶200mm高,中间有构造柱。 A,套栏板高度应该套1200mm还是1000mm?栏板长度是否要扣除构造柱水平长度?压顶和构造柱是不是不需要套浇捣,只要套材料混凝土就可以了?模板还是否需要再另外套定额? B,把栏板体积套外墙子目,压顶、构造柱分别套浇捣、材料、模板子目 2、不含构造柱的和压顶的栏板(楼梯也)也套栏子目吗

    水平长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、砖砌相应的子目工作内容已经说明很清楚,它是包括压顶、构造柱、模板安装拆除。栏板高度不同可以进行调整,其压顶和构造柱模板不能另外计算,子目中也已经含有模板的安装拆除 3.1.17 砖混凝土混合、砖砌栏板 1. 砖、混凝土混合栏板高度按900mm考虑,每增减100mm,按相应子目工、机、料增减10%计算。如采用其他材质通花,分别列项计算。 2. 砖砌栏板1/4、1/2砖厚,高度按900mm考虑;3/4砖厚,高度按1200mm考虑。每增减100mm,按相应子目工、机、料增减10%计算。 2、是同样套样栏板子目,但要注意知道一般楼梯栏板也是有压顶和构造柱的。

    栏板高度

    2010-05-09 08:57:37 

  • 栏板套子目,其中的压顶和构造柱也要提出计算套子目。

    2010-05-09 07:09:06 

  • 栏板、构造柱和压顶应该分开计算,分别套用栏板、构造柱和压顶 不同的定额子目项。

    2010-05-09 08:36:17 