ca****@163.com 2010-05-09 09:35:45 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 399查看 4回答
剪力墙垂直钢筋
软件默认剪力墙垂直钢筋一级钢10mm的搭接长度为26*10=260,而03G101-1第34页规定在任何情况下搭接长度都不小于300,请教高手如何在图形中处理问题补充:问题是在10.0中没有具体的设置,图形是在2008年做的,现在结算了,如果导到2009中会和甲方扯皮。现求助如何在10.0中调整
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101-1第34页规定“在任何情况下搭接长度都不小于300”是指受拉钢筋的搭接长度,对于剪力墙来说竖向钢筋是受压钢筋,所以可以这样搭接的。
2010-05-09 10:23:00
-
软件一般都会按图解中自动考虑,不知道你这个情况是怎么回事。 你可以在搭接长度设置项中,这样设置:>=26D,>=300
2010-05-09 09:39:14
-
答;这种情况,你可以在钢筋软件中的计算规则中进修改,如下图:
2010-05-09 09:54:12
-
应该是取它们两个数值的较大者,不过软件会自动判断计算的,只管放心使用。
2010-05-09 10:32:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看