mjc690126 2010-05-09 10:01:12 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 908查看 4回答
梁搭接部位的箍筋怎么设置?
梁搭接部位的箍筋怎么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁搭接位置的箍筋加密软件目前没法处理呢吧,现在我都是手工计算的。
2010-05-09 10:05:14
-
你好:梁的主筋搭接处的箍筋加密目前软件还是处理不了的,不过这种现象不是很多,一般的剪力墙结构不存在这个问题,框架结构图纸要求是焊接或者机械连接,只有次梁存在这种现象,估计软件是不会考虑了,要是能算到的话就手工在编辑钢筋里加上吧。
2010-05-09 12:31:21
-
主梁贯通布置,101上有详细说明不妨看一下。
2010-05-09 10:04:28
-
搭接位置一般每边设置@50 ,3根同框架梁箍筋如KL1 箍筋为A8@200 当它遇到次梁时加6个A8的箍筋(每边3个),最新版本的软件有自动生成主次梁加筋,(不过现在施工的时候一般遇到T型和十型交叉梁时都加了附加箍筋的这个就要看你为那个算量了)
2010-05-09 10:15:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看