ca****@163.com 2010-05-09 18:04:52 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1307查看 2回答
框支梁锚固问题
钢筋2009中框支梁遇孔桩锚固时,软件显示框支梁下排钢筋未直冒31倍D,问题是钢筋规格是三级钢25,直冒距离就是31*25=775,问题是桩的直径口处保护层没有775,根据规范应该是弯折向下锚固,请教高手如何在图形中处理,是否要在编辑钢筋中每根手动调整。问题补充: 问题就是支座长度不够,而软件显示没有弯锚,这里提问咋不好截屏呢??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:如果支座长度不够直锚,软件会采用弯锚的,你查看一下你的支座宽度吧。
2010-05-09 18:44:05
-
1、请你在梁构件定议时,框支梁一定要定义为KZZ字头,软件才能按框支梁规则计算。请你查一下,你是否按此定议。 2、请你对照图集03G101-1的第六十三页,框支梁端部钢筋的锚固不是直锚!当柱的宽度大于或等于0.4倍Lae时,弯锚15倍D;当支座宽度小于0.4倍Lae时或顶排上部钢筋的锚固长度应弯锚入梁下口再加Lae的长度。 3、只要你设置正确,不用手动更改,软件中是按图集03G101设置准确了的。除非是设计中特殊部分,超过图集要求的,或图集中没有的,才去用手动更改。
2010-05-09 19:22:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看