伊利丹 2010-05-09 19:13:48 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 408查看 4回答
关于GGJ2009悬挑梁的问题,请高手指教
在用GGJ2009绘制钢筋时,砖混楼房的阳台悬挑梁是否和框架的一样绘制,端部的弯起钢筋如何布置,请指教
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户您好,阳台梁的定义和绘制跟框架梁的定义绘制是一样的,如果需要添加悬臂钢筋的话,在梁原位标注时,先点一下悬臂钢筋代号,看下你要选择钢筋代号,如说是一端悬挑2号钢筋,钢筋信息是2b14,我们只需要在上部跨中钢筋中输入2-2b14,即可。
2010-05-10 12:13:35
-
答;绘制悬挑梁的钢筋和框架梁构件一样,端的弯起钢筋利用梁的原位标注输入,如下图:
2010-05-09 19:19:36
-
是的布置是一样的e 悬挑的筋就在原位标注里输入就可以了
2010-05-09 20:48:30
-
悬挑钢筋直接在上部钢筋输入3-2b16(3表示悬挑类型,你可以选择1-5号,一般是3号)
2010-05-09 21:22:47
-
GGJ10.0钢筋文件转换为GGJ2009钢筋文件时,软件升级工程信息中提示:“悬挑梁原位标注中的上
GGJ10.0钢筋文件转换为GGJ2009钢筋文件时,软件升级工程信息中提示:“悬挑梁原位标注中的上部通长筋2C16[0-1]改为2C16”是什么意思呢?几乎所有的悬挑梁都有这样的提示?!
-
广联达GGJ2013悬挑梁上部筋属性中是8根,汇总计算后怎么变了4根
广联达GGJ2013悬挑梁上部筋属性中是8根,汇总计算后怎么变了4根 补充问题: 补充问题:能给我看看您的属性框吗?像这样的纯悬挑梁应该怎么设置?补充问题:
-
把梁图导入GG2009算量软件后,原CAD图梁钢筋的原位标注和集中标注中钢筋符号不见了。如:原图是3C16,导入后为3 16.请高手指点一下。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看