ccvv123 2010-05-10 09:10:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 520查看 10回答
剪力墙结构中,画墙时可以跟暗柱重碟吗?
应为我的墙是一段一段的,画起来很多不在轴线上,直接画通再画暗柱可以吗? 我试了试,好像不可以,里面没自动扣减,,那我怎么画墙比较快呢,难到我要全部做辅轴或着按shift输长度???
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳跟剪力墙接触的暗柱的工程量并入剪力墙部分的,所以不用画暗柱,直接拉剪力墙过去 但是单独的暗柱,比较小的还是要按柱来计算的 ,
2010-05-11 11:19:29
-
答;对于短肢剪力墙构件,我绘制方法,般选绘制暗柱构件,然后,利用用暗柱构件绘制剪力墙构件,那样可以方便绘图,不用开偏移功能绘制.
2010-05-10 09:21:16
-
图形中不用画暗柱。
2010-05-10 10:33:04
-
暗柱是剪力墙的加强,砼并入墙计,所以暗柱的位置,都是要画墙的 如果墙全部覆盖暗柱了,那暗柱就不用套做法了
2010-05-10 09:17:07
-
用点+长度画,并且打开正交。
2010-05-10 09:17:52
-
剪力墙结构中,画墙时必须跟暗柱重碟。暗柱应并入墙的工程量中。
2010-05-10 09:19:16
-
你好:墙和暗柱是可以同时布置在一起的,软件会自动扣减的。
2010-05-10 09:18:10
-
在图形算量里,是没有暗柱的,所有的暗柱的位置都必须用剪力墙来替代的!如果你画好所有的墙之后,就可以将暗柱删除,如果不删,软件会自动扣的!
2010-05-10 09:22:36
-
定义好剪力墙与暗柱后,画图时先画剪力墙和先画暗柱,它是不影响钢筋工程量计算的。因为暗柱就是剪力墙的一部分,暗柱是包在剪力墙里的。 欢迎交流
2010-05-10 09:25:31
-
有暗柱的地方也应该布置剪力墙的,暗柱再布置,软件会扣减暗柱的工程量的
2010-05-11 11:12:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看