• 短柱箍筋问题?

    我这边厂房的柱子顶没到0.000.上次提问已经知道是短柱的了。 在汇总钢筋的时候又发现了问题了。因为箍筋的数目只有锚入基础部分的箍筋,也就是只有两个,见下图。 我这边的柱子是全部加密的,在计算设置里面我不知道要改哪一些好,所以请教各位大侠。 我在柱子的属性里面已经弄好的了,也改成纵筋锚固的了。见下图。 我现在想要这柱子的全部的箍筋这么办,急。。谢谢。。

    短柱

    短柱箍筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这要根据你这个工程的具体情况进行设置吧。 基础是同样高度的情况下,可以在“工程设置--计算设置--柱/墙柱”第二项,直接输入它的数量,但计算的只是外侧箍筋,也就是2*2肢箍,图片1; 上面的设置无法满足要求时,就要构件进行汇兑计算后,在“编辑钢筋”中对箍筋数量进行修改,然后点菜单栏上“锁定”构件,就能保存被个修改的信息,图片2。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-05-10 21:53:17 

  • 答;你输入的不正确,你的短柱构件构件的不用框架柱构件输入,你直接利用"独立基础"单元就有短柱的钢筋信息输入如下图:

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-05-10 11:19:03 

  • 我试了一下,基础以上的箍筋是按你的箍筋设置计算的,没有问题,和是否在基础层绘制没有关系。基础内的箍筋建议在计算设置里更改,实际是几个箍筋就将2个改为几个

    2010-05-10 11:34:00 

  • 别绘制在基础层。。。绘制在基础层的上一层。。设置高度即可。

    2010-05-10 10:56:52 

  • 在首层也画上柱子 不过属性里不要定义钢筋信息 然后再画上去 汇总计算

    2010-05-10 11:20:02 