• 有关低压配电柜电缆预留量的问题

    在软件计算设置那里已经设置了低压配电柜预留量是2米,但是建完模查看,配电柜的预留量是按“长+宽”计算的,想问下各位老师,是我哪里没有设置对呢?谢谢


    低压配电柜电缆预留


    低压配电柜

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 再换个类型试试

    2023-07-20 13:18:09 

  • 你的配电箱尺寸不对吧,宽是1000,厚是600才对

    2023-07-20 13:28:26 

  • 低压配电柜预留量是2米,应该是配电柜的半周长

    2023-07-20 15:23:05 