• 梁上柱的量要算在哪一层啊

    -1层的梁上有梁上柱 画在-1层的话计算的时候会有模板超高费 那是应该画在首层吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    -1层的梁上有梁上柱 ,柱应该画在首层,如果梁顶标高低于-1层层顶标高时,同样在首层画,把柱底标高调整到-1层梁顶标高即可。

    2010-05-10 14:51:42 

  • 超高模板不要的话 您的梁上柱子应该画在首层 然后把标高调到-1层就能达到目的

    2010-05-10 14:59:43 

  • 1层的梁上有梁上柱 画在-1层的话计算的时候会有模板超高费 那是应该画在首层吗 根据柱的标高和高度,将柱可以分成两个来画,根据标高和层高来定义柱的相应画的楼层

    2010-05-10 16:06:50 

  • 这个你要根据其高度范围在那个楼层相对多一些来看。 如果是本层顶梁上的梁上柱,建议在上一层绘制

    2010-05-10 14:18:45 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看