    如图,是消防电源监控系统图,总共有四种管线,应该是支线和主干线,在平面图中我该如何区分计算?设备到桥架的是支线吗?那主干线又如何计算?请各位大师指点一下,感谢!算量消防电源监控系统图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 消防电源监控系统的干线和直线:

    1、平面图上如果不从现场的消防接线箱出来连接监控模块,而是直接从桥架引到监控模块,那么可以按照您说的桥架内按干线规格,出桥架去监控模块按直线规格。

    2、另一种形式,如果干线先到现场的消防接线箱,然后从接线箱去监控模块,那么控制室到现场接线箱按干线规格,接线箱出来接模块的配线按直线规格计算。