• 剪力墙、暗柱

    1.在GGJ中画上剪力墙和暗柱倒入GCL套項汇总工程量不正确,要将暗柱按柱项目套项汇总后两项相加才等于剪力墙工程量,两項的模板相会不会多了。 2.软件升级后(11.1.1.528)將剪力墙画好后找不到按墙绘制柱功能了、不知暗柱怎样才能画上去。

    问题补充:获得5位热心同行支持、今天我将他们指导的方式重新学习了一遍:设剪力墙开间7.2m进深6.6m、墙高3m、墙厚0.3m、其中四角L形暗柱各边1M进深中部0.8M; 手工计算剪力墙:(7.2+6.6)*2*0.3*3=24.84M3 其中暗柱:(4*2+2*0.8)*0.3*3=8.64M3 我用GGJ绘上剪力墙、暗柱获得钢筋量后导入到GCL按请单编码、定额套项后汇总报表上剪力墙工量是16.2M3,我只得在导航栏内点柱并定义为墙编码和定额汇总后报表的量才为24.84M3,请同行们仔细核查一下、该法对吗、

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 导入GCL时 不导暗柱就可以啦

    2010-05-10 15:54:10 

  • 1、暗柱应该合并于剪力墙套项。 2、点击多功能按钮,就会出来。

    2010-05-10 15:54:11 

  • 答;1、当把钢筋文件导入到图形后,你需要修改一个计算规则,在套用定额时,直接套用在剪力墙构件中就可以了。注意柱截面大于剪力墙的宽度时,需要单独立套用异形柱构件的定额子目及相应的柱脚手架。如下图: 2、在新版软件中还存按墙绘制柱构件功能,如下图:

    墙工程量

    墙厚

    2010-05-10 16:23:11 

  • 注意暗柱是钢筋中的构件,图形中的体现就应该是剪力墙。没有暗柱构件的,就是说在钢筋中暗柱部位要填充上相交的剪力墙

    2010-05-10 16:03:03 

  • 钢筋到算量的时候 暗柱是不能导入的 导入了 那么墙的工程量就会计算多计算暗柱的工程量

    2010-05-10 16:02:51 

  •     剪力墙中“连梁”、“ 暗梁  ”、端柱”、“暗柱”都是“剪力墙”的附属构件,它们分别是剪力墙的横向和竖向“加强带”,它们只存在计算钢筋, 所以,当“连梁”、“ 暗梁  ”、端柱”、“暗柱”构件一旦导入图形算量后就只有剪力墙了。

    2018-04-12 21:14:36 