• 准备报一个暴雨后基坑抽水的台班,有两个问题希望老师指点

    如题,7月20号早上暴雨,导致我们基坑都是水,抽水要花好多人工和泵,所以想走个签证索赔。我的问题:1、我们的合同清单内有井点和降排水,针对这种暴雨产生的大积水,费用还有无要回来的可能。2、如果有可能要回费用,合同未注明索赔标准情况下,气象局暴雨降水达到什么级别才能申请。3、现场走索赔的话走抽水泵台班,一个台班是几个小时,上报的资料需要什么辅助材料。

    希望有处理过这种事情的老师帮忙解答一下,如果有处理过案例的资料也可以发我18862836404@163.com。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    清单内有井点和降排水:是指深基坑降水。

    暴雨产生的大积水属于不可预见的。应该签证处理。

    现场签证:水泵台班发生数量,8小时一个台班。


    2023-07-21 11:57:52 