ccvv123 2010-05-10 16:39:31 | 山西省 其他专业 | 611查看 4回答
三、四级剪力墙竖向分布筋为HPB235时应该弯90度钩还是180度的钩?
我看03G101里说是可以弯90度的,而钢筋混凝土结构验收规范里好像说过,所有HPB235的钢筋端头都应该弯180度钩。怎么理解?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我觉得5D和那个180度弯钩不矛盾,是一样的,两者都对。在3、4级抗震等级时5D就能满足其受力要求,而180度弯钩是6.25D,在此时,从受力角度考虑,5D就能满足要求,可以不用达到6.25D(180度弯钩)。 软件里的剪力墙属性编辑器里面计算设置里面第27项,可以选择5D或是180弯钩。
2010-05-10 16:58:19
-
板负筋和跨板受力筋为90度钩!其他为180度钩!
2010-05-10 16:48:27
-
一般一级钢受力筋按180处理。
2010-05-10 16:44:16
-
一级钢未端需做成180度弯钩
2010-05-10 20:41:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看