realfox@126.com 2010-05-10 18:18:20 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 625查看 3回答
重庆99定额中三级钢32mm是好长处一个接头,
我们的桩板墙的桩的钢筋,业主给我们按9m一个接头计算,他说定额上说的是一级钢32mm的才是6m 一个接头,没有说二级钢,三级钢的接头是多长一个,现场的钢筋是9m的定尺,应该按9m一个计算,他们这种说法对不?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在重庆市99定额综合解释中明确规定直径25mm以内的钢筋每8m长计算一个接头,直径25mm以上的钢筋每6m长计算一个接头。 在重庆市08定额也有同样的规定, 另外,如果跟对方说明了之后,还不采纳执行,我建议双方一同去造价站要求造价站作出解释,也可以解决。
2010-05-10 21:40:49
-
计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,盘园按施工组织设计规定长度计算接头,Φ25以内的条园每8米长计算一个接头,Φ25以上的条园每6米计算一个接头,接头长度按规范计算。
2010-05-10 19:41:36
-
没有这种说法的,定额上的是钢筋符号,不是钢筋级别的符号.定额上规定6米一个接头时没有钢筋级别之分的,所以不管几级钢都可以按照定额算的
2010-05-10 18:44:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看