• 承台梁锚固设置

    承台梁是用基础梁画的,图纸要求锚固35d,但是软件仍是按基础梁的计算规则按支座-保护层+弯折计算的,节点设置里好像也修改不了。 请问怎么设置成锚固为35d,谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在计算设置里进行设置一下,然后在节点详图中直接修改35d,即可。还有,你可以在网站中搜索一下,这方面的答案太多了。

    2010-05-10 20:48:40 

  • 不是和你说了不能用基础梁绘制,要用梁构件建立吗,类别设置为基础连梁 然后修改基础连梁的节点设置

    承台梁

    梁锚固

    2010-05-10 20:48:50 

  • 答;你可以直接把基梁构件中的锚固搭接中根据钢筋级别直接输入35D,但需要注意锚固搭接是私有属性,你可以直接在"工程设置"中的"楼层信息中的"基础层"构件中找到基础梁,直接修改.