tippi 2010-05-10 22:23:36 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 414查看 4回答
板受力筋为什么长度不准确
是按照板计算规则设置的,板底筋伸入底座长度应该为max(ha/2,5*d),为什么计算公式和结果是这样啊。 请教,谢谢。问题补充:我的意思应是净长+max(支座/2,5d)+12.5*.2*d 而不是它计算的净长一保护层*2+12.5*d*2 ,这样长度少了很多啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的计算式也不对吧,应该是max(ha/2,5*d)+6.25d*2,这是一级的计算式,二级钢后面的不要。 净长一保护层*2+12.5*d*2 这个是你的板支座出了问题,你查查看。
2010-05-10 22:44:04
-
你好,因为你的板筋是一级钢,根据规范,一级钢必须加180度弯钩的,软件计算正确的 如果是螺纹钢筋就不会出现这样的问题
2010-05-10 22:34:25
-
这个是板钢筋计算是规范里面的比值来的
2010-05-10 22:41:04
-
你可以通过三维查看一下,你的板没有锚到墙里面。墙顶低于板底,所以没有锚固,按净长一保护层*2+12.5*d*2 。 修改墙或板的标高,使之正确,这时再汇总计算,则板的钢筋就会计算正确。
2010-05-10 22:49:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看