lanyiming 2010-05-11 11:25:10 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1118查看 3回答
钢筋软件中,坡屋面板的设置:
钢筋软件中,坡屋面板的设置: 三点设置了斜板后,用“平齐板顶”命令后,发现暗柱和剪力墙多出了一些尖角(如下图示)。这样的话处理量的时候是不是要多算了,多算的正是那些突出的尖角。如何让尖角消除呢? 还有一个问题,剪力墙的梅花拉筋如何设置?怎么操作?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,用“平齐板顶”命令后,发现暗柱和剪力墙多出了一些尖角,可以调整暗柱和剪力墙的起点标高来消除; 2,剪力墙的梅花拉筋如何设置?怎么操作? 在文件中,工程设置栏下,点击“计算设置”,再点击“节点设置”,鼠标向下拉箭头至编号“22”,然后点击“三花点”,即出现“双向布置”和“梅花布置”界面,选择就行。
2010-05-11 17:39:54
-
尖角消除 采用分割 梅花拉筋如何设置 参考下图
2010-05-11 11:27:36
-
希望有高手指点。或希望软件能完善此功能。
2010-05-11 12:33:14