• 2009

    某层的现浇板厚度都一样,h=180,里面是双层双向均一样的受力筋,用自动生成板,生成了很多小的板,但是所有板的筋完全相同,我用受力筋应用到同名板,出现提示框,怎么回事? 我如果把软件自动生成的所有小板合并成一块大板,然后画一下受力筋,可以吗?(钢筋量应该会少吧) 出现(和已有钢筋位置重合,复制失败)但是我没有画别的板的受力筋啊?关不掉,有多少板就闪多少下,同时那些没有画受力筋的板都画上了,就是关一下,同时有一块板画上,但是继续这样,一直所有的都画上了,就关掉了!!怎么意思啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 你遇到的这种情况是你设置板受力筋超出了本块板的范围,在复制到其它板时会出现交叉重叠,所以,软件才会提示; 建议将现在同名板中的所有受力筋全部删除,用“单板”、“xy方向”布置第一块板的受力筋,然后你再用应用到同名板功能,就可以了。 试试就知道了。 如果图纸设计是每块板分别设置受力筋,建议应该每块板分别设置;根据图纸设计要求进行设置计算是比较切合实际的工程量计算。

    2010-05-12 06:54:05 

  • 如果是布筋一致,可以合并布置。如果图纸设计有明确的 布筋范围,要按照设计范围布置

    2010-05-11 18:50:15 

  • 不能全部合并,一般以易于操作为准,长度不超过6米,不然不容易施工,也就是说一般按照相邻同编号板合并考虑。

    2010-05-11 18:50:31 

  • 删除的后重新画板,图纸上的全部通长筋在实际中是不存在的,还是画线布置板比较现实些

    2010-05-11 18:59:10 

  • 按F3,将所有的板全部选择上,右键进行合并,然后用梁分割板。 这样生成的板就不会有小块的板。 另一方面生成小块的板的原因是,由于墙和梁全部画上了,并且不同轴,所以用自动生成最小板,就会出现小块的板,其宽度很小,不够两倍钢筋的保护层,所以会出现计算错误。

    2010-05-11 19:43:49 

  • 某层的现浇板厚度都一样,h=180,里面是双层双向均一样的受力筋,一般不要应用同名称,这样面筋会多算;可以使用多板布置受力筋的方式。

    2010-05-11 20:05:32 

  • 如果板的上部有通长布置的钢筋,你最好不要用同名板布置钢筋,因为这样的话板的上部钢筋会在每块板边进行锚固或者有弯折,而实际布筋是是连通布置的,有时会有接头。你可以选择按多板布置钢筋,把所有的板都选上,再点钢筋的布置位置,这样计算出来的量才是准确的。

    2010-05-12 10:10:56 

  • 这种情况您可以删除重新画上板 再来布筋 还可以布置完一块后 应用到同名称板

    2010-05-11 20:00:08 

  • 如果配筋相同是可以合并成一块大板再布置受力钢筋的。可以是有些板你布置受力钢筋,才出现你说的那个情况。

    2010-05-12 08:38:54 

  • 按图施工,不要自己做设计。

    2010-05-12 09:19:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题