• 接线盒与接线盒之间何时需要中间接线盒?

    在楼板上,我们经常会看到很多在接线盒与接线盒之间通常会有一些空白接线盒,请问什么时候需要设置空白接线盒?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据规范规定线路过长:无弯时,45m;有一个弯时,30m;有二个弯时,20m;有三个弯时,12m均需增加接线盒,还有在天棚0.3米处经常下盒便于回路出线故障时栓修

    2010-05-14 15:55:46 

  • 楼主所说的空白接线盒就是过路线盒,这个是为了拉线方便,同时为了节约成本,设置过路线盒,方便施工的需要,但是多设置一个接点,就多一份危险和事故点

    2010-05-15 09:53:23 

  • 规范有要求。超过一定长度就要设置中间接线盒。或者在一段距离有90弯管,在一定距离超过一定数量,就要求增加中间接线盒。

    2010-05-11 21:27:53 

  • 当接线盒与接线盒中间的直管长度超过规范要求和这段管道的弯头超过规范要求时或者管道中间有线路分支的,都得增加中间接线盒。

    2010-05-12 08:35:35 

  • 提问不详细,哪里有空白的?,除了按计算规则有接线盒,别的不应该有接线盒。

    2010-05-12 08:37:46 

  • 这问题蛮简单。其实那不叫接线盒,叫拉线盒,那是句规则超了距离和转弯的情况,便于拉线用的。 具体的 规则在 电气里面有的,查下就知道。

    2010-05-12 09:11:01 

  • 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时,45m;有一个弯时,30m;有二个弯时,20m;有三个弯时,12m