• 排水阻火圈的问题

    请教有施工经验的朋友,图纸设计要求100的排水立管安装阻火圈。目前是我所在的工程排水立管都已经安装完成,还能不能再安装阻火圈?阻火圈是在做立管时套进去的还是在立管做完后后期再像加抱箍那样抱上去的,我不太清楚,请各位给解释一下,谢谢!!!

    排水阻火圈

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    阻火圈是可以分为两半的,我们这里都是后装上去的,拿射钉枪一打就完事,很简单的

    2010-05-13 09:20:40 

  • 回答:现场的施工一般是先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。所以对于你这种情况说明就没有按设计安装此部件。 回答:如果补救,后期安装像抱箍一样安装上去也可以,只是安装有点困难吗

    2010-05-12 09:34:55 

  • 1.排水立管和通气立管在穿越楼板处应安装阻火圈 2.排水管阻火圈用于图纸中有说明,或按规范要求必须设置时(如高层建筑中大于110的PVC排水管在没有管井的情况下穿楼板时)用 3.阻火圈是由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。本产品具有结构紧凑,造型美观,防渗漏与防火措施有机结合,施工安装方便等优点,为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良的耐火、耐潮湿、抗氧化性能,结构紧密、造型美观、安装方便等优点。 你看看阻火圈的安装说明,或者问问阻火圈的生产厂家怎么安装,不就明白了吗

    2010-05-12 09:42:28 

  • 排水立管上的阻火圈应该是在安装立管时同步进行安装的。如果漏装时应该采取补救措施或别的方式方法加装上去。进行补救加装最好咨询一下设计单位和阻火圈供应商家。

    2010-05-12 12:20:11 