• 山东省2003安装定额室外燃气无缝钢管管道安装3问!

    1.山东省2003安装定额室外燃气无缝钢管管道3PE防腐套什么项目 2.山东2003消耗量安装定额中室外燃气管道的带气焊接套什么项目 3.山东2003消耗量安装定额中室外燃气管道安装中是否包含:管道的强度试验、管道的焊口探伤、管道的气密性试验,如果不包含,分别套什么项目

    问题补充:燃气管道的安装属于市政工程

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 1、无缝钢管防腐可以根据施工工艺的不同借用相近的建筑安装工程定额;第十一章的相关防腐涂料等定额; 2、带气焊接定额没有列项,市政定额第七册第一种的说明中“管道带气接头未列定额项日,各市可按燃气管理条例和施工组织设计按实进行结算”,你可以根据实际情况进行计价; 3、管道安装不包括管道的探伤、气密性实验,可以套用市政定额7-924~935强度,7-936~947气密性,7-975~980探伤定额;可以根据实际情况套用 燃气管道防腐的 热缩套、热缩带可以套用市政定额中7-B121~B133的防腐(热缩套补口)定额。