. 2023-07-27 15:13:37 | 河北省 安装 | 407查看 1回答
求助帖 防火门及消防电源相关问题
问题1:防火门中门磁开关及闭门器是否需要调试及原因。
问题二该配电箱中NT8282消防电源监控模块是否需要交由专业消防单位单独安装及调试?配电箱的制作厂家是否能自行安装?
感谢老师们耐心解答。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
门磁开关闭门器不需要计算调试;消防电源监控模块可以装在配电箱内(配电箱厂家出厂就内置好),也可以放在模块箱内。截图内的可以按防火控制装置调试按点位计算调试。
首次提交 2023-07-31 14:44:47 最近修改2023-08-08 09:16:58 (修改过2次)
-
消防系统中自动报警、火灾监控、电源监控、防火门监控这几个系统都需要自动报警调试吗
消防电系统中,除了套一个自动报警调试,电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统每个都需要单独套调试吗?可否说明原因
-
图纸中标注“常闭防火门转台监控系统为独立系统,防火门监视模块不计入消防联动控制器连接的模块总数”这句话什么意思,请问,这是不是说防火门监视模块不用算量,是防火门厂家自带的吗?
-
消防系统中自动报警、火灾监控、电源监控、防火门监控这几个系统都需要自动报警调试吗
消防电系统中,自动报警系统、电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统这几个系统只需要套一个系统调试就可以吗,还是每个系统都需要套一次定额?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看