• 我的基础层柱插钢筋长度计算不正确怎么设置呢?

    KZ-1 400*400 4B20 A10@100/200 基础层:层高3米 下部桩基础深6600mm 广联达2009计算如下: 角筋插筋计算如下: 计算式:3000-30+6600-40+max(6*d,150) 公式描述:柱实际高度-保护层+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折 这个计算式的6600不正确吧???我应该怎么设置才正确呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱在基础层的上层的地下室层或首层绘制,汇总计算后,柱插筋软件会自动生成的,不需要在基础层定义并绘制柱

    2010-05-12 11:52:23 

  • 下部桩基础深6600mm,软件认为此为基础厚。看一下你的基层厚设为多少,软件自己默认伸到桩基础深底了,如果柱不伸到板底,可以在属性中修改标高。

    桩

    2010-05-12 11:49:49 

  • 你把这根柱子不要复制到基础层,在上一层算插筋就不会插到桩底了,只能插到底板的底了。

    2010-05-12 11:50:49 

  • 计算不正确可以自己手动修改 觉得是应该怎么算就在计算式中写上 然后点锁定

    2010-05-12 11:52:53 