Shay 2010-05-12 15:43:55 | 广东省 其他专业 | 644查看 3回答
关于某框架梁的若干疑问
某框架梁KL3(2) 250*500 b8@100/150(2) 2b22 左支座2b22 右支座3b25/2b20 二跨右支座4b22 1、请问集中标注贯通筋2b22应如何理解,是否与原位标注存在矛盾? 2、右支座负筋3b25,在“布筋分析”里是贯通一跨的, “编辑钢筋”里显示的是“跨中钢筋”,不是支座负筋吗?请问该如何理解问题补充:第二个问题产生的原因是软件的缺陷吗?怎么会把支座筋识别成跨中筋的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:集中标注贯通筋2b22为上部通长筋,与原位标注右支座3b25/2b20 有矛盾。 右支座负筋3b25设计有问题,建议咨询设计院具体钢筋设计情况
2010-05-12 16:09:25
-
从理论上讲原位标注优先,单给施工带来了很大麻烦,这是设计不懂施工的原因造成的。
2010-05-13 08:58:53
-
1、不矛盾,与原位不同时按原位布置,看101-1图集。 2、不对,3b25应该只是1跨右支座和2跨左支座部分,不是贯通!
2010-05-12 15:51:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看