wz840282 2010-05-12 16:34:41 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 478查看 9回答
软件算钢筋不准确啊
各位老师些,为什么有些梁侧面受扭钢筋和下部通长筋汇总计算后,有些带弯钩,有些不带弯钩?带弯钩的有些又两头不是一样长?有些梁高只有1m,而上部通长筋弯钩居然有1.25m,我不知道软件是怎样算的?梁为变截面时,为什么钢筋在变截面处没有断开,而是算的通长?问题有点多,我也非常困惑,希望各位老师帮帮我!问题补充:对头,我明白了,确实是哪个03G不是很明白,谢谢大家!!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件计算的准确不准确要看你的设置和图纸或施工工艺是否相符,如果设置好了,软件计算的相当准确。
2010-05-13 11:48:24
-
软件计算是非常正确的,你说的梁长是1米软件出量时就用尽跨加上了个两端在支座内的锚固的直段,然后加上弯钩。直段1.25很正常然后就是你说的在两边支座的锚固不一样。这要看两端的支座类型,宽度,软件要判断弯锚还是直锚。如果两边的锚固类型不同自然构件两端锚长不一样。你要好好看看03G101 变截面的梁下部通常筋是不会弯折的。箍筋是要变化的。你说的自动判断添加主梁吊筋,是要按图纸布置。设计计算那跨梁需要对主梁加固就要设,虽然软件提供了自动布置功能但是要根据图纸布置。预算人改不了设计。你可以自动布置选择你要布置的位置也可以。用这些命令时要注意
2010-05-12 16:48:00
-
1、梁的中心长度或净长,与梁的计算长度是不一样的。梁的计算长度是梁的跨间净长加两头支座各一半的长度。 2、其计算式是:支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折。弯折是15d; 3、梁中间变截面,可以分两段画,设置好截面以后,将这两段梁合并以后,汇总计算,不在同一水平面的钢筋是断开计算的。
2010-05-12 16:55:34
-
各位老师些,为什么有些梁侧面受扭钢筋和下部通长筋汇总计算后,有些带弯钩,有些不带弯钩?带弯钩的有些又两头不是一样长?有些梁高只有1m,而上部通长筋弯钩居然有1.25m,我不知道软件是怎样算的?梁为变截面时,为什么钢筋在变截面处没有断开,而是算的通长?问题有点多,我也非常困惑,希望各位老师帮帮我! 可以查看一下软件计算式与手工对比。有些可能是你计算设置没有修改。
2010-05-12 16:43:54
-
这个梁的两端的弯钩是弯到柱等构建的 所以和梁的高度是没有关系的 是一个锚固的数值
2010-05-12 16:36:47
-
不是软件计算不准确,而是与你设定的参数有关。有些不适弯钩而是锚固值,你要好好计算式,多了解一下钢筋计算规则,如果需要手工计算规则公式,可以发给你,和软件对比一下就知道了。留下你的Q邮箱 发给你
2010-05-12 16:40:16
-
软件是计算非常正确的,要自己设置正确的 弯钩那是锚固
2010-05-12 17:15:49
-
软件算钢筋是很准的,只是不能用于配料
2010-05-12 19:37:08
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看