清清 2023-07-28 20:15:49 | 湖南省 安装结算安装算量GQI | 472查看 4回答
防排烟管道高度问题
屋顶竖向风管应为多高?高出送风六米,是不是指风管立管要高出屋顶6m,屋面标高105.4。麻烦老师指导。图片如下:
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是指风管立管要高出屋顶6m
2023-07-28 20:28:51
-
有中线绝对标高,用风管中心标高与屋面绝对标高进行对比确定
2023-07-28 21:16:50
-
送风管(109.315);排烟风管(109.315+6)
首次提交 2023-07-29 04:43:10 最近修改2023-07-29 04:44:36 (修改过1次)
-
是指风管立管要高出屋顶6m
2023-07-29 08:32:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看